以下是引用威师爷在2016-05-05 23:54:47的发言 >

是IE/PB LINK一共有5个DP从站,计划在主站也增加一个IE/PB LINK 主站这边同时配置SCALANCE W通过无线连接从站的IE/PB LINK


来达到无线通信的目的不知道这样是否可行?

主要是你cpu有没有pn口有的话加一个IE/PB link再加一个scelance w没有的话还要加个pn口cp.如果你想通过两个IEPB link做个中继器的作用我不知道可不可行,我说的是做profinet的从站。