楼上的观点已经很明确了,SLVC属于频率闭环,转矩和速度控制精度比VC低,比VF好,但是slvc零速时转矩控制精度低,如果经常工作在零速,还是改成VC吧,否则非常难调的,电机温度变化都可能造成工作异常。