我看应该是运行信号I2给LOGO!,LOGO!启动负载,这里可以用一个RS触发器给输出点Q1。还需要一个停止信号I3给RS触发器的复位端。
限位信号给脉冲信号是什么意思?限位信号一直是一个脉冲,还是转速低于15r/min输出的一个开关量?开关量的编程与上面启动相似,就不说了吧。
如果你的输入是转速信号,就麻烦了啊。
需要将频率信号转化为模拟量,再用阈值触发器做。转换程序斑竹和甫哥在前面有很多讨论,可以去前面的帖子找。