回复:SLVC低速段到底是不是V/F控制呢?如不是,会有什么不同呢?拐点频率是多少?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36660
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-05-07 16:39:53

34楼

展开查看
以下是引用nnnn1234在2016-05-07 15:38:21的发言 >

那全都是压频控制了,或者矢量控制是压频控制的包含内容之一的吗?????   不解。

嘻嘻,是呀,压频控制的种类很多。就以V/F控制为例,你能说磁场定向控制不是V/F控制吗?你能说可编程的V/F控制不是V/F控制?你能说变转矩控制不是V/F控制?你能说独立电压控制不是V/F控制?


我认为这些都是V/F控制,只不过他们的控制形式有区别。都有自己的条件和特性区别。但V/F控制的属性没有变。


所以,我认为你的命题,还是有些瑕疵的,那就是“V/F控制”。如果在V/F控制前面加一个定于语“恒比值的”,你所论证的那些也就顺理成章了。否则...,我是不解了。