回复:电机离动力柜快100米了,这么长的距离是不是在电缆选型的时候需要加大一号?

鹅卵石

  • 帖子

    3548
  • 精华

    25
  • 被关注

    62

论坛等级:奇侠

注册时间:2005-02-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-05-07 18:01:02

10楼

展开查看
以下是引用小釉在2016-03-29 10:42:02的发言 >4楼

是按照额定电流来配的。

目前按照附件的标准来选择的。

HUANGZE75帮忙看一下标准有没有问题

低压电动机功率电流电缆选型对应表.xls

以下是引用HUANGZE75在2016-03-28 11:35:10的发言 >1楼:100米不算太远,你的...

引用1楼详细内容:

100米不算太远,你的配线是按照什么原则来配置的,如果是按照额定电流配置的话,电缆的线径足够面积的情况下,一般不需要加大一个等级。

你这个标准偏紧,建议选大一等级