 昨晚上机床换线,员工加工完产品时,报25050 轴C1轮廓监控,参考诊断手册是

“25050 轴 %1 轮廓监控
参数: %1 = 轴名称、主轴号
说明: NCK 根据内部模型计算出轴每个插补点(设定值)的实际值。如果算出的实际值与真实的机床实际值
之差大于机床数据MD36400 $MA_CONTOUR_TOL 中给定的值,则程序中止,并发出报警信息。
可以通过机床数据MD11412 $MN_ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY 重新定义该报警(通道未运行就
绪)。
反应: BAG 没有准备就绪。
NC 转换为跟踪模式。
通道没有准备就绪。
本通道NC 启动禁止。
已设置接口信号。
报警显示。
报警时NC 停止。
通道没有准备就绪。
处理: 请通知授权人员/维修部门。
- 检查是否在机床数据MD36400 $MA_CONTOUR_TOL 中设置了太小的公差值。
- 检查位置环的优化状态(MD32200 $MA_POSCTRL_GAIN 中Kv 系数),以确定轴是否跟踪给定的设定
值而没有出现超调。否则必须改进转速环的优化状态,或者必须增益系数Kv。
- 改进速度控制器的优化状态。
- 检查机械运转情况(运转平稳,惯性质量)。
程序继续: 用复位键在该方式组中所有通道中删除报警。重新启动零件程序。

        复位报警后,在加工发现在加工完成后机床报警停止,并且主轴的位置每次停止是180度,参照同样的机床发现加工完成后主轴在0度。由于之前没问题,更换产品后就报警,怀疑程序可能有问题,跟生产的技术员协商检查程序,发现在程序结束时有一个M05主轴立即停止,其他程序没有,删除M05报警消除。应该是主轴停止时的值大于MD36400的值,不知道分析 对不对!