谢谢ZANE. 因为我在组态时没有选系统指定I/O,而是自己指定I/O地址了(我的硬件里只有CPU,没有扩展数字模块). 另:我改回到系统默认的地址,即IB124,并且在OB40中有
SET
S Q 124.0
L #OB40_MDL_ADDR
T MW 0
L #OB40_POINT_ADDR
T MD 4
结果监控时Q124.0,MW0,MD4均无变化! 而且我已经调用SFC40使能了中断,硬件也编译下载了,可就是不行! 请问PLCSIM能模拟硬件中断吗?
还有,我是在硬件手册上看到S7-300系统里有一块16DI,源型输入的模块具有硬件中断功能.手册上说它在OB40的LD8中的中断信息对应为LB8对应0-7通道,LB9对应8-15通道,所以我以为CPU集成的I/O也是这样了,呵,谢谢指正!