首先,用加减计数器来统计模拟量本身是不对的。加减计数器检测的是脉冲信号,除非您把模拟量换算为脉冲量。
这里的问题是,您的模拟量是指什么呢?是0-10V还是4-20mA呢?一般都是用PT100的,LOGO!有专用的PT100模块,当然,也可以用logo!的模拟量输入,需要加一个pt100转0-10v的变送,要是你的信号本身是模拟量,0—10v可直接输入,4—20mA可加500欧精密电阻变换。
正确的编程思路是用模拟量放大器(输入模拟量信号在属性中可选)将输入的模拟量标定为实际温度值,然后再用阈值触发器来设置水泵启停的温度值就可以了。
第三个问题:用模拟算术功能块引用加减计数器的值,然后再连接阈值触发器就可以了。不过这个方案被pass了。