4_20毫安的就最好判断断线了。无论如何接近0就是断线了。
至于有的情况数值冻结了,数值趋于某个值了,最大值了。就要考虑其他情况。
你说坏了导致0压力和卸荷的0压力。
首先,你的控制系统是否允许人力开关阀门?如果正常运行的时候人力可以介入对阀门做额外的调节动作,那么这个没办法。
如果,你的控制允许人员介入进行电器控制阀门,或者有手工程序模式,或者纯人工电动控制阀门。(反正任何人为操作都要通过plc的)那么,plc都可以得知什么情况压力会升高什么情况压力会降低。这个时候测量到明显的违背现象,即可判断有关器件故障。好比,什么阀门都没动,压力慢慢变小了。那肯定是漏啦。就是这些判断可以得到很大量的资讯了。
坏了导致0压力,是无缘无故的压力下降。卸荷的0压力,是因为有阀门动作了导致的压力下降。两者的区别明显。有没有阀门动作,plc很清楚。
想想,想想。想不通就没法做了。装两个或者3个传感器吧。啊。
往碗里倒水,碗里的水会多。
饼干咬一口,饼干会轻了。
钱包的钱花了,钱会少了。
就是这么点判断。很简单的因果关系。
泵开了plc知道。阀门全关了plc知道。压力上去了就是正常的。压力没上去或者反而下降了就不正常啦。
道理你懂的,就是不知道怎么编程是不?
谢谢。说的非常详细了。只要知道4-20mA是否输入为0,就能判断是不是传感器坏了。同样感谢回复的各位师父。根据实际情况判断应该可以的,可能我编程很弱。由这个输入来判断应该比较容易。