开始更换新的变频器,电机从1.1KW也加大到2.2KW,换电机和更换变频器同时进行,钳工换好电机后,我就让钳工帮我把电机线接好了,我也没有用表测量,
电机功率增大,变频器增大,转矩增大解决了楼主问题,这个跟使用国产和西门子变频器估计关系不是很大,楼主也违章操作啊。
正因为我违章操作,但是西门子的变频器因为保护功能全面,才没有让我出现问题。有啊,国产的变频器加速曲线不如西门子的好用,控制方面速度,转矩都不如西门子的,而且在中国的轧钢行业,我能借鉴的基本都是西门子的看控制系统居多,我们这个款铅带铸轧机就需要参考轧钢的控制理论!
这样解释,明白了吗?