回复:70MC控制的伺服电机拖动辊筒另外一端阻力减小,平衡打破,调整MC那些参数可恢复

HUANGZE75

  • 帖子

    12866
  • 精华

    122
  • 被关注

    439

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-05-09 09:48:08

3楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2016-05-08 16:44:02的发言 >1楼

没看明白,另外一端?几个电机呀?滚筒两端各一个电机吗?还是就一个电机?如果是一个电机,那现在的现象是什么?薄膜跑偏?还是...?

K版,因为伺服电机带的变速箱比较大,安装空间的问题,所以错开安装,前后二个辊的电机变速箱在一边,中间的基准辊在另外一边,辊筒的另外一边安装是进120°水的旋转接头,每个辊的配置都是一样的。近段时间将进水的旋转接头有大阻力的滑动轴承的改成小阻力滚动轴承的旋转接头,后开机做出来的产品在灯光下看横纹明显了一点,触摸屏显示负载率波动大了一点,不存在跑偏这些问题的,

目前情况是否可以这么认为旋转惯量增大点了。是否需要改相应的参数来补偿这种平衡打破后造成的一些问题。