启停电机的控制装置是那个电接点压力表,电机频繁启动是因为那个电接点压力表的触点频繁通断引起的。可能有两个原因:一、电接点压力表故障,更换。二,液压回路的压力不稳定,高压电机一起动压力就超上限,高压电机一停止压力就低于下限,检查液压回路的稳压及蓄能装置。还有一个不算故障的原因,你把电接点压力表的上、下限压力差范围调的太小,可以适当放大一些,也能解决问题,当然要看是否影响生产的质量。