回复:S7 1200 掉电保持数据超过存储区,如何在不更换PLC的情况下,继续添加保持数据?

伊默

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4259
  • 精华

    118
  • 被关注

    220

论坛等级:至圣

注册时间:2003-10-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2016-05-09 16:45:43

1楼

这个没可能的。


要么你是使用了“非优化的块”, 然后整个块都设置了掉电保持。  在这种情况下,你可以优化你的程序,先用“优化的块”,没有绝对地址, 这样就可以针对单个变量设置掉电保持的属性。


而且,针对博途,优化的块(纯符号访问)是绝对绝对推荐的!

I can do it