还要确定一下P1300 = ?如果V/F控制,只需要修改P2000和P1082;如果是矢量控制除了修改这两个参数以外,还必须要做电机的动态和静态辨识。主要是绘制电机磁化曲线。


即便是V/F控制,最好也要重新做一下辨识。因为毕竟电机的最高转速超过了额定转速,有弱磁段的运行。