大家好,
我正在使用西门子模拟量模块EM231(231-0HC22-0XA8)),倾角传感器是4-20毫安输出类型,模块各项设置和拨码开关均调好。
在调试中发现,传感器的输出在零点时候可以正常输出4毫安,但是在满量程时候,输出只有18毫安,不到20毫安,起初以为传感器故障。
单独拆下传感器,连接万用表,发现传感器满量程可以输出20毫安,只是连接EM231模块之后,才输出不正常。
随后寻找传感器样本和EM231资料,发现如下

传感器的负载电阻是要求小于200欧姆,EM231模块内置电阻却大于200欧姆,内置250欧姆,所以导致传感器在满量程时候,无法输出20毫安。
所以想请问大家,如果我在模块的信号通道并联电阻,比如并联250欧姆电阻,是否可以使模块内置电阻降低?内置250欧姆,并联250欧姆电阻后,就是125欧姆,是否可行?