以下是引用BWCXFDSZ在2016-05-10 08:58:26的发言 >

我们也是这样认为的,但是发送与接收的就是不一样,我们测试了几个数据后,发现了我接收数据是上位机发送数据的5.33倍左右,电机的实际转速是上位机给定转速的5.33倍,我们就在上位机处更改了下解析公式,把这个5.33的系数放了进去,最后的结果是,电机的实际转动速度与上位机给定的转速一致,但是我接收的数据还是发送数据的5.33倍。

我们现在虽然电机的转速对上了,设备能用了,但是找不到为神魔会有一个5.33出来。求帮忙。

嗨,系数就是系数,转换中常有的问题。就像把km/h变成m/s的关系一样,1/3.6的关系嘛。其实就是4000H对应满度的换算系数。特别是当有极性的时候。还要考虑正负满度的问题。

我是你的朋友