以下内容节选自机械工业出版社出版的西门子自动化技术丛书----《SIMATIC S7- 1500 与 TIA博途软件使用指南》, 作者崔坚。更多更详细的内容请您参考《SIMATIC S7- 1500 与 TIA博途软件使用指南》一书。
显示、用户界面语言参数配置
4.2.9 显示
点击“显示”标签进入S7-1500 PLC的显示屏参数化界面,在该界面中可以设置CPU显示屏的相关参数,如图4-39所示。

显示屏参数化界面主要参数及选项的功能描述如下:
“常规”
当进入待机模式时,显示屏保持黑屏,并在按下任意按键时立刻重新激活。“待机模式的时间”表示显示屏进入待机模式所需的无任何操作的持续时间。
当进入节能模式时,显示屏将以低亮度显示信息。按下任意显示屏按键时,节能模式立即结束。“节能模式的时间”表示显示屏进入节能模式所需的无任何操作的持续时间。
“显示的默认语言”表示显示屏默认的菜单语言。设置之后下载至CPU中立即生效,也可以在显示屏中更改显示屏的显示语言。
“自动更新”
更新显示屏的时间间隔。
点击“密码”标签设置显示屏的操作密码,如图4- 40所示。

“屏保”
可以设置密码以防止通过显示屏对CPU进行未授权的访问。为了安全起见,还可以设置在无任何的操作下访问授权自动注销的时间。设置密码后,如果在显示屏上对CPU的参数等进行修改,则必须首先提供密码。
点击“监控表”选项,在右侧的表格中选择需要显示的监控表或者强制表。如图4- 41所示。

“监控表”
在“监控表”中可添加项目中的“监控表”和“强制表”,并设置访问方式是“只读”或“读/写”。下载后可以在显示屏中的“诊断”->“监视表”菜单下显示或者修改监控表、强制表中的变量。显示屏只支持符号寻址的方式,所以监控表或者强制表中绝对寻址的变量不能显示。
点击“用户自定义徽标”标签,可以将用户自定义的图片传送至显示屏中显示,如图4- 42显示。

“用户自定义徽标”
图片支持的格式有“Bitmap”、“JPEG”、“GIF”和“PNG”等。不同型号的S7-1500 CPU对应大小不同的显示屏,所以相应的分辨率也不同,且不能修改。如果图片的尺寸超出指定的尺寸,激活“修改徽标”选项则可以缩放图像尺寸以适合显示屏的分辨率,但是不保持原始图像的宽高比。
在显示屏的主画面中按下“ESC”按键,就会显示用户自定义徽标。
4.2.10 用户界面语言
在“用户界面语言”界面中可以为显示屏和Web服务器的用户界面语言分配项目语言,如图4-43所示。项目语言用于显示项目文本信息,例如报警消息。所需的项目语言必须在项目树下的“语言和资源”->“项目语言”标签中激活,并且只能为CPU指定最多两种不同的项目语言;用户界面语言用于菜单的显示,可以选择多种语言。以图4-43的配置为例,如果新建项目时选择用户界面语言为英文,则对应的报警信息自动为英文;如果新建项目时选择用户界面语言为中文,对应的报警信息自动为中文。