回复:70MC控制的伺服电机拖动辊筒另外一端阻力减小,平衡打破,调整MC那些参数可恢复

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36660
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-05-10 16:20:46

6楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2016-05-10 09:02:20的发言 >

谢谢K版指导,准备更改速度环P235,P240就是P,I值了,目前P235=10,P240=50MS,准备更改成P值为5,I值为100,看看效果怎么样。

哦,我觉得速调P值太大了,I值太小了。为什么调节特性搞得这么硬?当然隔行如隔山,我一般速调的P值不会超过2,而I值一般都在400至1200ms之间。

 

其实你可以做一下速调的自动辨识,然后读取启动时间的值,它乘以2就是P和I的乘积。这是官方推荐的设置。70的启动时间参数是P116,好像是。