  能否在模块的通道处,并联电阻,使模块的内置电阻小于250欧姆?

    

    可以是可以,这样做满足了传感器的推荐负载电阻是小于200欧姆的要求,可以得到传感器倾角的线性输出电流。但是输入231的电流也减少了,但是在程序上可以做处理(与正常的0-20mA输入仅仅是多了一个系数),同样PLC仍然可以得到正确的“倾角”量值。