5楼

黄工,使用输出电抗器没有??

如果没有的话很有必要加上输出电抗器,我们这有个风机也是这样的情况,基本都是一样的道理,为了提高

风量所以加变频。现在一般是55HZ运行。原来也是60,出现了几次匝间短路,所以给降下来。

如果60HZ长期运行,电机可能会出现匝间短路现象,所以要么降低一下频率,或者更换一个好点变频电机,

要么准备一个备件,DU/DT太高,峰值电压也高,而原来电机肯定是普通电机。万一出现问题可以及时修复、

不影响生产。

Thank you for the support.

精华帖版主置评:提醒的很重要。风机的绝缘等级要注意。kdrjl