以下是引用凌飞翼在2016-05-11 19:10:41的发言 >6楼

这段可能会误导别人。


热电偶不能直接控制电磁阀,而是通过连锁电路实现的。

以下是引用芳季在2016-05-04 11:39:35的发言 >4楼:在同一个电柜里面的...

引用4楼详细内容:

在同一个电柜里面的直接接线过去可以了。热电偶的负载能力还是算强的,不考虑干扰或者忽略干扰的话100米也可以并线过去,并n路都没问题。你想象一下。热水器煤气炉一个小小的热电偶竟然可以维持一个电磁阀吸合。这个热电偶和电磁阀就是那个熄火保护装置之一。一旦不对热电偶加热了,电磁阀没电了,关气。

有两种类型的熄火保护,一种是用热电偶直接驱动电磁阀线圈,无需联锁电路,在煤气灶和热水器上都有应用,这样的结构需要点火时压下电磁阀,等热电偶加热后产生电流后,电磁铁吸住就可以松开。想想也是,几十毫伏电压驱动十几毫欧姆电阻的电磁阀可以产生几个安倍的电流!无需驱动电路!但是这样结构的煤气灶需要点长明灯。