以下是引用南山飞雪在2016-05-11 22:11:18的发言 >

我始终认为采用移相变压器可以实现进线无谐波,但输出电压是调制波,串联的8个单元的IGBT同时开同时关,才能保证形成回路,电流是正弦波可以理解,电压是正弦波的观点我一时还接受不了。请教一个问题,我们要换一台变压器,副边共24个线圈,那就是说连接24个功率组件必须一一对应,绝对不能接错了,对吗?

你说的是高压变频器里的移相变压器的话是不能接错了,必须对应。

高压的主回路和低压的不同,不仅仅是串联了几个IGBT分压。10KV的基本都是移相式的,它的输入输出的电压电流都近似正弦波,所以电机电缆都不需要特别考虑。2-3KV的主回路又不同了,有3电平,5电平等等,波形就没那么好了。