回复:安全+接触器老是啪啪啪,我急的叫喳喳!

国子

  • 帖子

    2001
  • 精华

    1
  • 被关注

    48

论坛等级:至圣

注册时间:2006-11-16

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2016-05-12 07:48:45

12楼

 看了不是很明白

如果设备安装调试完成有此故障应该是设计问题

压力表控制,压力变化点上接通频繁,引起的接触器啪啪啪。可参照按键的去抖方法改进一下。

如果是压力表调整的问题就简单了,找到说明书等文件检查调整一下。

 