我的意思是:变压器的副边一共24个三相绕组,对应着A1-A8,B1-B8,C1-C8共24个组件,必须一一对应吗?可否将A1绕组的接到A2-A7的任意绕组上?我个人认为由于中间直流回路的作用,主回路在相位上可以不必考虑,控制回路的光纤必须一一对应,决不能出错,是否正确?因为我们新订了一台变压器,对相位没做过多的说明,有这种担心。
共有8组,每组3个绕组。每组绕组的移相角度都是不同的,每组的触发应该也是和移相角度对应的,因此不能随便接。
我没实际更换过,不过我肯定会要求备件变压器和原来一样,也会对应接线。