以下是引用jacky_andy在2016-05-12 08:07:58的发言 >

SITOP select 诊断模块,每一路的最大规格是10A

 

1. 西门子电源SITOP select诊断模块是与西门子SITOP电源一起使用的诊断模块。它的作用是把输入模块的24V直流电源分为几个分支,并且进行独立的监控。当某一路分支电源发生过载、短路等故障时,模块可以立刻检测并且断开它,而其他电源分支不受影响。这有利于用户快速定位故障,减少停机时间,并保证最小停电范围;

  2. 西门子电源SITOP select诊断模块可以把一路电源分为4个通道,每通道最大电流为10A,最大电流可以使用电位器在一定范围内调整。每通道有两个指示灯来显示此路电源的状态,绿色表示通状态,红色表示断开,另外还有一个总的继电器信号表示电源状态。

  3. 西门子电源SITOP select诊断模块的每个电源支路都是按照各自的电流设定进行监控。通道正常工作时绿色指示灯亮;过流发生时红色指示灯亮;当过流或短路发生后几秒钟红色指示灯变为闪烁,此时用户可以通过复位按钮进行复位故障。信号继电器的干触点闭合代表工作正常;打开表示至少一路电源断开,或者熔断器熔断。

  4. 西门子电源SITOP select诊断模块的每个分支有一个独立的熔断器,默认情况下它的容量是15A,用户可以根据实际使用情况,选择其他容量的熔断器。


不采用SITOP select监控这路18A的电源,直接采用过载开关控制或者把其分解到10安以下