2016年05月我公司酸洗生产线停机检修,检修过程中工程师对酸洗入口的九辊矫直机电机进行了维护,并用500V摇表测量电机绝缘。都没有问题。可是再次开机时,只要6SE70变频器一送电,就报F011故障。之后再次检查电机及电缆都没有问题。正好酸洗机组的开卷机电机与九辊电机相同,于是用开卷机的变频器带九辊的电机,也是一上电就报警(F011),用九辊的变频器带开卷机电机,完全没有问题。我公司没有九辊电机的备件。于是重新进行电机的优化。P115=1,P115=2,当P115=2时,电机的电流达到最大。与正常时的P115=2不同。再做P115=4,电机可以转动,但电机的电流很大。但P115=4测量期间,电机一直转,并不象正常时,电机会自动停下。但要生产,就这样先用着吧,但电机空载时电流达到50%,速度达到30%时,电机电流就最大了。变频器显示的电流与实际用钳形表测量的相同。就这样电机使用了10天,之后酸洗线再次检修,更换一台电机,再重新调试。完全正常。把旧电机拆开,可以看到电机定子绕组内部有少量的酸液。再加上上次检修时,用摇表测量,可能是电机定子绕组有局部短路,但奇怪的是三相电流还平衡。大家在现场应用中是否也遇到同样的事情?