1、如果是4线制的传感器,也就是传器有独立的供电线,说明在当然的供电电压下,传感器只能输出最高18*250=4.5V电压。不知你的传感器供电电压为多少?如果是24V,只能输出4.5V就很奇葩。
2、如果是两线制传感器,电源在传感器和负载上分压,18mA时负载分得4.5V,其余降在传感器上。如果是24V供电,20mA输出时,传感器上将有24-0.02*250=19V。这么高的工作电压,还输不出20mA?不是传感器有问题,就是你的供电电压远低于24V。是不是在12V下工作?