要去处理6RA70经常报可控硅的问题了,总结了一大堆,祝我自己成功

已锁定

追随梦想3

  • 帖子

    113
  • 精华

    2
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2012-07-05

普通 普通 如何晋级?

要去处理6RA70经常报可控硅的问题了,总结了一大堆,祝我自己成功

2656

3

2016-05-13 09:43:28

换向失败

可以改P160或者封死P172

过流

是烧一只还是烧两只,烧不烧快熔,报不报F030,报的时候故障代码是多少,如果F030完全封死,要打开一些U580

P150是否下探过多

过压

压敏吸收单元有没有外观变形或者烧坏;如果是炸裂容易发现,如果是电容失效,电阻变值或断路,很难会想到去查它们。 

器件

电流互感器接线有没有松动,造成缺波头;

脉冲放大板有没有问题,造成串脉冲

70箱自己出问题也是有可能的

可控硅自己出现问题,换后的有没有再烧过;组件内灰尘太多而短路;P830可以检测

压接工艺,检修的时候用力矩扳手检查组件的压紧力是否一致。硅与散热器接触面用硅油处理

是频繁烧一个还是瞎烧

线路 

输出侧短路,比如碳刷;比如失磁;输出侧货可控硅对地短路,造成高电压

电网:

有没有无功补偿附近投入的影响;进线电压不稳会造成触发失控,容易烧反桥 

有没有进线电抗器,进线电抗器可以缓解电源电压的扰动 ,进线电压不稳可能会造成逆变失败;电压瞬时降低或丢失时烧,那基本上就是逆变失败造成的

工况

什么情况下烧的,有没有固定的规律、时间

电抗器有没有异常声音,电流畸变;上位机录波是怎么样

做一下电流环优化也许会变好、重新优化6个相位

观察电流波形,波头一致、关断正常

drivermonitor的trace功能,预留足够的提前量,启动条件为故障启动,检查是否是进线电压波动

风机散热


要去处理6RA70经常报可控硅的问题了,总结了一大堆,祝我自己成功 已锁定