换向失败
可以改P160或者封死P172
过流
是烧一只还是烧两只,烧不烧快熔,报不报F030,报的时候故障代码是多少,如果F030完全封死,要打开一些U580
P150是否下探过多
过压
压敏吸收单元有没有外观变形或者烧坏;如果是炸裂容易发现,如果是电容失效,电阻变值或断路,很难会想到去查它们。
器件
电流互感器接线有没有松动,造成缺波头;
脉冲放大板有没有问题,造成串脉冲
70箱自己出问题也是有可能的
可控硅自己出现问题,换后的有没有再烧过;组件内灰尘太多而短路;P830可以检测
压接工艺,检修的时候用力矩扳手检查组件的压紧力是否一致。硅与散热器接触面用硅油处理
是频繁烧一个还是瞎烧
线路
输出侧短路,比如碳刷;比如失磁;输出侧货可控硅对地短路,造成高电压
电网:
有没有无功补偿附近投入的影响;进线电压不稳会造成触发失控,容易烧反桥
有没有进线电抗器,进线电抗器可以缓解电源电压的扰动 ,进线电压不稳可能会造成逆变失败;电压瞬时降低或丢失时烧,那基本上就是逆变失败造成的
工况
什么情况下烧的,有没有固定的规律、时间
电抗器有没有异常声音,电流畸变;上位机录波是怎么样
做一下电流环优化也许会变好、重新优化6个相位
观察电流波形,波头一致、关断正常
drivermonitor的trace功能,预留足够的提前量,启动条件为故障启动,检查是否是进线电压波动
风机散热