quote:以下是引用杯子在2005-04-27 14:45:24的发言:
谢谢!看来要想办法改AFE的了,不知道有一种直流母线加装OCP(过流保护装置)的办法有没有用,会不会造成逆变单元过压损坏啊?
哦?如果是回馈功能的四象限系统,电网波动,造成的逆变颠覆故障,在直流母线侧采取措施是否来得及?要看你的保护是否阻止得了回灌电流。阻止不了也白搭。比如说,在发生逆变颠覆过流的瞬间,毫秒以内系统停止发电。即可保护逆变桥的元件。否则,仍然会“炸”装置。