辛酸泪水的教训,个人建议:先果断升级SP1
因为TIA软件安装麻烦,再加上去年升级S7 200 SMART的软件所遇到的麻烦,所以,TIA V13是否升级SP1,我曾经很是纠结。
但前些时候,使用S7 1200时遇到的两个问题(问题1:存储卡不能传送;问题2:运动轴控制总出现ERRID=8FFF的报警),一直解决不了,请教过西门子热线,什么办法都想尽了都没用。
后来,一狠心,花了半天时间,终于升级SP1:真是药到病除,以前遇到的若干莫名其妙的问题,全都不是问题了!