以下是引用隐身人在2016-05-13 09:20:33的发言 >2楼

由于问题阐述不是很清晰,所以很难判断机械手控制方式是否正确,频繁的开关使能对驱动是不好的,这是必然的,通常使能在系统,伺服准备好信号发出后有效,强制断使能不能使电机即时制动。

驱动器收到到达目标位置的指令和坐标值,驱动电机到达目标位置后停止;然后PLC检测实际坐标位置是否与目标位置一致,如果一致便切断下图中enable/stop 这个点,抱闸抱死。我想问的是:如果我到达目标位置时,不切断enable/stop这个点,是否合理且不损伤设备。注:机械手每小时抓取料20多次,驱动器为SEW movidriveB系列,伺服电机也是SEW。

 