1、经济角度上讲,还是不换好
2、从技术角度上讲,必须换,发热量、绝缘性都有一定的要求
不要误导,楼主说的是10KV电机改变频,目前10KV级别的变频主回路都是H桥级联,不同于低压变频器,对电机和电缆都没有特别要求,不需要更换电机。至于改变频后,低频运行时风机的散热能力减弱问题,需要关注,但并不一定需要改成强制风冷。因为低频时散热能力虽然减弱了,但电机输出功率小了,发热也减弱了。我们这里一台除尘风机,低频时12.5Hz,定子温度47°,高频时45Hz,定子温度86°(环境温度25°),对我们这个工况而言,低频时电机发热的减少大于散热能力的减少,所以散热也不是问题。