1、功率单元旁路是由变频器内部实现的,可自动和手动,在控制柜人机界面上可操作。
2、变频器的工频旁路,可手动和自动实现。用隔离刀实现手动,用真空接触器实现自动。
引用28楼详细内容:
回高山侠、旁路分两种、1.功率单元旁路。也就是说当某相有一个功率单元故障后、立即封锁与该功率单元同一位置的其他两相功率单元。是变频器降额运行。这个咱们自己实现不了。至于工频旁路。咱们不是决策者、对于这种高压设备、尤其一次回路、不敢瞎做改动。真出事儿得话、兜不住。哈哈。
完全赞同n侠意见。