LOGO 这个集中供暖的程序如何做才是好呀?

已锁定

mengquanshui

  • 帖子

    3406
  • 精华

    4
  • 被关注

    65

论坛等级:至圣

注册时间:2007-03-12

钻石 钻石 如何晋级?

LOGO 这个集中供暖的程序如何做才是好呀?

921

17

2016-05-14 16:19:45

   使用 LOGO 与上位机一起 为楼宇水暖监控系统的主控界面,其功能包括各楼总入、出楼暖器温 度、流量信息显示;控制模式选取、流量监测功能选取;由于系统监控的目标过 多,为了节约监控成本,用户可通过界面设定采样周期。

步骤 1. 程序初始化,系统进入楼群监控系统控制界面,并通过以太网检查各 楼层 SN1 型监控模块;

步骤 2. 读取各户供暖策略,该策略包括温暖、舒适、凉爽及低耗,完成后进 入步骤 3

步骤 3. 室外温度、风速、风向信息采集。若系统未安装室外监控模块则直接

进入步骤 4;

步骤 4. 整楼入、出楼管道流量、温度采集(分别为 SIo 、 SIt 、 To 、 Tt ),通 过以太网接口对水暖管线入楼处 SN1 型监控模块内的 LOGO!0BA7 24RCE 控制 器进行数据通信,并读取其所挂 LOGO!AM2 RTD 模块测得的整楼入、出户管道温 度值字符串信息,解码后将对应温度值显示在主控界面上,完成后进入步骤 5;

步骤 5.各室入、出户管道温度采集(分别为 Tamno 、 Tamnt ,其中 a 表示楼号、 m 表示楼层、 n 表示房屋编号),通过以太网接口对各层 SN1 型监控模块内的 LOGO!控制器进行数据通信,解码后将对应温度值显示在主控界面上,由于各层 的入户水温基本相同,故界面仅显示各层出户温度 Tmo ,完成后进入步骤 6;

步骤 6. 各层各室入、出户管道流量采集(分别为 SIamno 、 SIamnt )。通过以太 网接口对各层 SN1 型监控模块内的 LOGO!0BA7 进行数据通信,并读取入、出户 管道流量值信息,如果步骤 4 及步骤 5 所涉信息均为正常状态数据信息,则进入步 骤 7,异常进入步骤完成后进入步骤 9;

步骤 7. 对读取各户的供热策略,若当前的出户温度不满足策略所需要求则进 入 8,满足策略要求则系统返回步骤 2;

步骤 8. 监控系统根据各户供暖策略、环境温度、入户水暖温度、出户水暖温 度信息通过模糊控制算法求得电动阀门控制角度,并通过以太网向各户 SN1 型监 控模块发布控制指令,SN1 型监控模块控制电动阀门运转实现流量控制,完成后返 回步骤 2;

步骤 9. 智能监控报警器弹出故障信息警报窗口,提示值班人员作出响应。完 成后系统进入步骤 10;

步骤 10. 故障分析与损管控制,目前预设的故障诊断内容包括:

a. SIamno ? SIamnt ; b. Tamnt ? 特定值 ; c. Tamnt ? Tamn0 ; d.

其故障分析与损管控制方法包括:

若 a 发生,则管线渗漏,监控系统关闭闸门;

SIamnt ? 0.5 .

若 b 发生,则房屋过度散热,电动闸门完全打开,防止管线冻裂;

   这个程序中的 上位机 WINCC 的选择在 LOGO 中如何做呀 ? 还有四种工作模式的输出 模糊控制 是什么意思,是不是就是 PID 控制 ? 

    我在做 RS 选择四个模块,好像做不好,还有 四个模式输出去驱动 PI 模块也不对,无法连接上线呀,什么情况 ? 求高手帮助,能帮写一下这个程序不 ?急 !在线等!

LOGO 这个集中供暖的程序如何做才是好呀? 已锁定