24V负端接地后AI模拟量数据恢复正常这是为什么?

596

0

2016-05-14 18:00:19

 厂内一个DCS控制柜,今天3张AI卡的模拟量全部异常,CFC模块QF=1,输出上限值;卡件本身未报警;检查到最后发现电源模块24V正端对地只有6V,虽然正负端之间24V;因为该电源模块有2组24V端子,于是在另外一组端子的负端接了一根地线,对地电压正常,所有模拟量也恢复正常;该电源模块是380V转24V,380V端接地端子有连接地线;一般这样的24V需要接地嘛?请问下是什么原因。可是原本转换24V后也根本没有专门的接地端子啊。