恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-05-14 22:42:04
47楼
在使用SLVC时,P1300=20,速度实际值是基于模型计算出来的。模型精度会影响实际速度的精度,进而影响控制精度。在高速段,这个模型精度还是很高的,其工作特性简直可以与VC媲美,但在低速段,模型精度很差,甚至不能使用。在默认的设置当中,低速段是采用开环控制的。切换速度在P1755中设置。
以下描述来源于6SE70的工程师手册
To accelerate away from zero speed and to pass through zero speed, a pure open-loop control concept
is used, symbolized by the two changeover switches in Fig. 2.1.7. In this case, the frequency is directly
entered via the ramp-function generator. A stator current I start * is simultaneously impressed in the motor via a steady-state component (P278) and a dynamic component (P279, only if the ramp-function generator is active).
不管什么手册,里面只提到开环,但没提到V/f控制。在6SE70的手册里,说得更详细些,在低速段,定子电流通过以下方式注入:
一个稳态量P278
一个动态量P279,只在RFG工作时,即加减速时
So,SLVC低速段的开环控制不是V/f控制,而是近似V/f控制。低速段的工作电流是由稳态量P278+动态是量P279决定的,而电流又是由输出电压决定的;输出频率与设定转速一致。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主