我写错了,电机电流环优化过程中电机不转,按道理不应该报F042,报F042要看故障值来分析,例如故障值等于1,为测速机方向,看一下故障值按照说明来排查。P741决定最高转速,这个值必须修正。
最简单的方法,电动势闭环转一下试试,如果正常,再查测速机。
P741设置的是110V,测速机铭牌上的。