回复:紧急!!!极其反常的F042报警

朝雾

  • 帖子

    213
  • 精华

    2
  • 被关注

    20

论坛等级:侠客

注册时间:2005-09-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-05-14 23:59:20

11楼

展开查看
以下是引用=^_^=在2016-05-12 11:45:16的发言 >8楼

估计参数不正确导致emf计算值偏大。

另外F42的故障值是多少啊?trace一下K179/K287

以下是引用朝雾在2016-05-10 06:04:40的发言 >2楼:新电机铭牌上的参数...

引用2楼详细内容:

新电机铭牌上的参数都已输入,除了电机额定转速相差大,还有新电机的励磁电流11.5A。这比老电机的励磁电流大了好几倍。另外,新电机铭牌上标识他励,但弱磁转速这一栏没有任何标识。这是怎么回事?

6,7年前这这电机装上去用过,说是速度太慢没有切削力。

以下是引用aa13123在2016-05-09 22:20:44的发言 >1楼: 新电机的铭牌参数...

引用1楼详细内容:

 新电机的铭牌参数都输入了没有?

看看速度反馈的曲线如何。

现在也无法试了,测速机是老型号,被采购把实物拿走了。要等新的回来以后了……