引用自找答案,问题ID:137517

S7-1200与proface触摸屏以太网连接,S7-1200的IP 192.168.100.10 触摸屏IP 192.168.100.30 但是触摸屏上总显示:寄存器读取命令异常。怎么回事?TIA portal上的保护我也设置成无保护模式了。

提问者:kylezhaokai


1200 V4.0或V4.0以上的cpu,在保护界面有一个连接机制,将他勾上,其他就没有什么设置了。建议问问pro-face的工程师。

还有2人在找答案上回答了该问题,查看全部>
主要是TIA portal 上的“连接机制”没有勾选,勾选后就可以了。如下所示:
“设备组态”——常规——属性——Web服务器——保护——连接机制,勾选“连接机制”就可以了。