你的组态是对的。

首先添加 ProfiBus 总线 (不添加 DP 挂哪儿呀?)

其次就是添加 从站的 DP 模板 (MM4就一种, MM420/430/440都用一样的 DP模板);配置地址。

最后,添加 报文格式,有许多报文格式。具体看 模板的说明。420 最少、440最多。


模块上就是:

1、用DIP开关设置地址=组态地址,这时 P0918=0即可。

2、DIP开关全部 OFF=0,这时需要设置 P0918=组态地址。

3、最好是DP模板使用独立的24V。这样即便MM4断电,PLC也可以知道,不会掉站故障。


这样设置完成全部上电后,就应该绿灯闪(建立了轮询连接,但没有给定);若 黄灯常亮(已连接,但没有轮询)就要检查变频器上电否。


最后,如果要用DP控制变频器,需要设置 P0700和/或P1000。(这不是必须的。完全根据应用要求)。


《MM4的DP模板手册 - 英文》