做电气的要严格执行挂牌上锁,生命是你自己的。
挂牌上锁的目的是为了保护员工在维护工作的过程中不被由于机器突然的启动,移动,或者能量的释放而伤害。
步骤1:准备关闭设备
参阅《设备能源供应说明以及挂锁上牌具体规定》了解设备的危险,并且告知相关人员你将关闭设备。不得在没有通知到所有相关人员的情况下将机器关闭。
步骤2:关闭设备
按照正常的关机程序关闭设备,断开所有的控制开关并把它们放在空档位置,关闭所有控制阀门,将所有能量源隔断,在关掉断开隔离开关或其它隔离设施前将机器电源断开是非常重要的,因为在负载的情况下拉动这些控制开关可能会引起爆炸。
步骤3:隔离所有能源
关闭阀门,断开开关和连接头。
步骤4:上锁挂牌
将所有需要上锁挂牌的地方进行上锁挂牌工作(参阅文件《设备能源供应说明以及挂锁上牌具体规定》),如阀门,开关断路器。
步骤5:控制并释放残余能量
残余的能量一般不是很明显。存贮的能源能够出其不意的让机器移动并且造成伤害,低速停止部件,气管中的空气,管道中残余的压力等等,只有你控制并释放了残余的能量机器才会是在能源为0的状态。
步骤6:确认设备的能量源已经被安全隔离
测试机器的控制以确认机器无任何移动并且无任何指示灯显示有电,目测机器上的移动部件全部停止稳定。测试完毕后将控制全部复位。只有经过挂牌上锁授权的员工才可以执行此动作。只有执行挂牌上锁的员工可以进行挂牌上锁效果检测。
步骤7:维修维护工作完成后解除上锁挂牌
确认没有工具和设备遗忘在机器中并且所有的防护都在正确的位置,确认没有人在机器的危险区域中。告知所有相关人员你准备重新启动机器。如果在控制开关上使用了标签,在你解锁和重新启动机器前将他们取掉。只有被授权的人员才可以解除锁定,不允许要求其他人员代其解锁。当确认一切都正常时,移开标签,恢复系统的连接并且告知其它人员机器已经可以使用。