楼上的,你的物理白学了。
4~20mA和HART的不是一句话就能说清的。
目前,我们常说的模拟量仪表一般都是4~20mA输出信号,也就是4mA对应0%(零点),20mA对应100%(满度)。这个电流输出信号只要回路负载载允许的范围内,是不会受到回路上的负载的大小的影响的。一些二线制的仪表,电压虽然是24VDC,但是电流的大小不是由I=V/R计算出来的,而是由仪表输出的,因此楼上的显然没有学好大学模拟电子课程,中学的物理知识在这里就没用了。

HART协议是由Rosemount研发的一种最初级的现场总线协议。因为它是一种调幅的数字信号,采用1200Hz和2200Hz,因此对电流输出的大小没有影响,因此通常都是加载在4~20mA信号输出上的。Siemens的智能化仪表,只要是4~20mA输出的绝大部分都是带HART的。

以上答案,有不对的地方请指正。