回复:LOGO 这个集中供暖的程序如何做才是好呀?

mengquanshui

  • 帖子

    3401
  • 精华

    4
  • 被关注

    65

论坛等级:至圣

注册时间:2007-03-12

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-05-16 20:23:57

4楼

展开查看
以下是引用高山孤影在2016-05-16 15:05:54的发言 >3楼

是用AQ1输出四路信号去控制4路电动阀门开度吗?不可以的。四个阀门做不到同步的,因为四个阀门属于离散性的,参数各有偏差。

四个RS触发器在选择PI控制器的同时,需要选择模拟量多路复用器(有四个输入模拟量可以引用)的控制端的0和1的状态,借以控制选择的是哪路PI控制器,多路复用器输出至AQ1即可。

给你一个多路复用器选择多路模拟量控制的例子:

  不是四路信号控制四路,是在屏里有四个选择热,高,中,低,四个档位的选择,然后通过对应的选择,启动对应的控制温度,与现场的管道水温进行对比,来自动 开启动伺服 阀!


   能不能将你这个 多路输出一个 AQ 的程序发我邮箱,给我学习一下,谢谢!471373001@qq.com


  在等亲的帮助 !