回复:使用过真实PLC后,仿真PLC无法下载程序

不留的半桶水

  • 帖子

    297
  • 精华

    0
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2012-05-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-05-16 22:41:38

9楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2016-05-16 16:45:18的发言 >7楼

一般打开仿真软件时,开始开关都是在STOP位置的,下载程序OK后将开关打到RUN位置。

楼主多玩几次,大家交流就熟练了

学习一切,让知识武装头脑
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54756条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。