或者直接id的变化好了,wincc先输入配方参数,最后输入id,然后下位机判断id发生变化,则把配方值写到id变化后对应的db中。写完后给id赋值一个超过配方范围的值,比如100,下次再输入配方和id的时候,id就又变化了,重复上面的工作。
如果想读配方的话,id就可以是正常范围了,然后plc中判断这个id的值为几,就把对应的配方值读到这个公共db中,wincc画面中io域链接这个公共db的变量。这个可以一直读的,不需要用边沿触发的功能。