回复:两台S7-1200之间使用以太网S7通讯,如何判断通讯接收发送频率是否一致问题

伊默

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4259
  • 精华

    118
  • 被关注

    220

论坛等级:至圣

注册时间:2003-10-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2016-05-17 08:55:45

3楼

这个。。。。。。如果通讯资源较多,不一定达到10HZ的频率哟!早几年我做过5台1200之间的S7通讯(用PUT,GET指令,一服务器+四客户端,而且是网线直连), 遇到通讯堵塞的时候周期可能要到达0.3S甚至更长... ...


如果你只是判断网络掉线,那么最基本的办法就是用心跳位啊!  每台PLC在交换的数据链中都占用一个字,发给对方,并且周期性的累加。  如果接收方在一定的时间内收到的这个数据都没有变化,那么就判断为掉线了... ...