恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-05-17 12:10:46
10楼
您用4个PI功能块的目的,是不是为了实现4个不同温度的设定控制,并且4个PI功能块可以使用相同的比例、积分等参数。
如果是:建议“模拟 MUX”功能块用于选择4个不同温度的设定,选择后的设定温度由PI功能块引用。这样只使用一个PI功能块。优点:可实现无扰动切换,并且还可以适当简化程序。
可以直接打开“模拟 MUX”功能块的属性对话框设置实际温度。或建立参数映射表,通过网络通讯设定(如下附件及示意图)。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主