WINCC画面中有很多设备(详附件图片),如何统计画面中设备不同状态的数量,比如正在运转的有多少台,停止的有多少台,故障的有多少台;本人现为WINCC初学者,还望大家不吝赐教!望能提供详细的解决方法或参考范例!不胜感激!QQ:51934014.
设备参数读取没有通过PLC,直接由MODBUS协议读写。

提问者:heroD


zhangli0 回答道:

用wincc外部int变量,假设int=1为运行,=2为停止,=3为故障。,脚本中定义数组,然后把变量的值读到数组中,然后用循环判断数组中的值等于1则运行计数+1,等于2则停止计数加1,等于3则故障计数加1.循环结束后把这三个计数变量的值写到wincc内部变量中,io域显示这三个计数变量的值。