以下是引用mengquanshui在2016-05-17 12:52:43的发言 >11楼

  对的,谢谢 浦哥

  一条热水管道在住房家里通过,有进户,和出户的温度检测,还有进出流量检测,然后在WINCC 屏里有四个工作模式选择,是为了实现现场选择 4 个不同温度的设定去控制比例伺服阀动作。


  还有一个问题请教,请问 AQ 输出控制 PI 控制中的 输入参数 PV 的模拟量我是要 连接 水管道的 输入温度 还是 输出管道?

以下是引用甫哥在2016-05-17 11:19:17的发言 >9楼:回复8楼:请分别“点...

引用9楼详细内容:

回复8楼:

请分别“点击”B001、B002、B004、B005等功能块下面的“+”号,展开“引用”链接。展开后同图片中的B001。然后再链接“引用”。

   根据我知道的:一般制冷或制热机组均有温度自控功能,并且可设定。即出口的水温基本是稳定的。因此,应采用控制回水温度(出户水温),即间接控制供水与回水的温差。

   您做的这个系统中,要控制的比例伺服阀是安装在每户的总管道还是安装在系统的总管道上?

   如果是安装在系统的总管道上:建议循环水采用变频驱动,PI输出控制变频器的输出频率(一定要设置最低运行频率,保证机组所需的最低流量要求,防止水流保护开关保护动作,使制冷或这热机组误停机),这样更节能。