回复:LOGO 这个集中供暖的程序如何做才是好呀?

mengquanshui

  • 帖子

    3408
  • 精华

    4
  • 被关注

    65

论坛等级:至圣

注册时间:2007-03-12

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-05-17 15:22:40

14楼

展开查看
以下是引用高山孤影在2016-05-17 14:28:15的发言 >12楼

楼主在11楼的描述终于清楚了,甫哥前辈建议“模拟 MUX”功能块用于选择4个不同温度的设定,是合理的,您可以在原程序的基础上做一下修改。

PV的取值放在出水管是合理的,即过程量是最终的出水温度,水路和电路的原理是相通的。

以下是引用mengquanshui在2016-05-17 10:15:06的发言 >:    请问我的 B00...

引用详细内容:

    请问我的 B002 块为什么不能引入 B001, B004,B005 这些块呢 ? 也不能直接连接线,在 B002 块中的属性中也没有找到这个连接到块的功能哪?

    请教这个是如何做连接的? 谢谢

 

  感谢亲 和 浦哥 的解说 ,是一层楼,每一户都有一个可以控制选择四个不同温度的控制模式 ,如 暖和模式,舒适模式,凉爽模式,低耗模式

 

   正在努力 学习中,现在有个问题,我给  到最后输出 的 模拟量输出 的 MUX 前的 四个 模拟量 PI 控制的有个模拟量设置,我是需要将这四个 PI 设置成 四个不同模拟量启动输出,可是现在为什么,我修改任何一个  PI 控制中的 PV 值时,其实的 三个 PI  设置也点属性时打开也自动变成一样的 是什么情况 ?

喜欢用SIEMENS,乐水工控生活 打造工业智能家居生活!