楼主在11楼的描述终于清楚了,甫哥前辈建议“模拟 MUX”功能块用于选择4个不同温度的设定,是合理的,您可以在原程序的基础上做一下修改。
PV的取值放在出水管是合理的,即过程量是最终的出水温度,水路和电路的原理是相通的。
感谢亲 和 浦哥 的解说 ,是一层楼,每一户都有一个可以控制选择四个不同温度的控制模式 ,如 暖和模式,舒适模式,凉爽模式,低耗模式
正在努力 学习中,现在有个问题,我给 到最后输出 的 模拟量输出 的 MUX 前的 四个 模拟量 PI 控制的有个模拟量设置,我是需要将这四个 PI 设置成 四个不同模拟量启动输出,可是现在为什么,我修改任何一个 PI 控制中的 PV 值时,其实的 三个 PI 设置也点属性时打开也自动变成一样的 是什么情况 ?